阳泉变压器厂
信息详情
单元变电所用大型工业阳泉变压器的维护
作者:阳泉变压器厂 日期:2018-04-17 人气:940
单元变电所用大型工业阳泉变压器的维护
单元变电所用大型工业阳泉变压器的维护
特殊安全措施
这些阳泉变压器经常安装在双端变电所,因此不止一个。如果二次绕组通过连接断路器或开关与其他阳泉变压器的二次绕组连接,断开一次绕组可能不会断电。这个结构中,电压可能从二次绕组到一次绕组产生升压。在操作任何阳泉变压器前,要确定一次绕组和二次绕组的所有连接是否断开,并检查电压。因为即使阳泉变压器断电,由于控制电路或间隔散热器可能没有断电,所以仍然有危险电压存在。 检查 如果可能,从密封的阳泉变压器组卸下面板,使得从两侧均能看到和检查到阳泉变压器。检查绕组和空气通道上的污垢和小碎片。检查支撑结构的锈蚀和腐蚀情况。检查所有绕组卷曲变形程度和是否有明显的过热。检查电气连接和母线是否腐蚀或过热。如果设备是可用的,在正常负载条件下红外温度测试仪能检查阳泉变压器连接线及母线,并指示任何故障点。 清扫 变电站阳泉变压器的清扫计划将依照阳泉变压器的安装环境而变化。大多数的设备要求每年检查和清扫一次。在尘土、污垢或腐蚀的环境中维护计划由经验决定。阳泉变压器初次安装时的月检将指示多长时间维护一次。用真空吸尘器清扫阳泉变压器绕组、铁心、机构和周围的区域。用清洁的干布擦除任何吸尘器遗留的污垢。确定所有的空气通路畅通。清扫阳泉变压器附近的密封盘上的通气孔。 固定 旋紧所有支撑结构的螺栓。确定所有的电器连接是牢固的。任何连接别腐蚀或显示过热,都必须清扫和重新连接。必须连接紧所有母线达到制造商的要求。 测试 用兆欧表所作的年检能显示出绝缘情况。由于阳泉变压器使用高电压,要求使用特殊的检测设备和程序。下面是制造商对这些阳泉变压器的建议。检查辅助冷却电扇和与温度有关的开关。清洁或替换使用的换气过滤器。校准绕组温度测量仪、开关或报警装置。检查隔热设备和控制的工作情况。上一条新闻::: 阳泉变压器长时间运行在极限温度下会出现现象
下一条新闻::: 阳泉变压器R系统数字结构更省装置更易保养维护